大家好!我现在用PLC来控制车间生产状态,输入和输出各需要170个点,请问该选 什么型号的三菱PLC (全套)
10-04-06 10:43
170×2=340点,那么FX系列全部结束了。
Q系列,输入输出全部是数字量的话,最烂的Q00就OK了。
Regards
10-04-06 10:48
FX的好像没有这么多点啊!
10-04-06 10:50
我的输入基本都是开关量吧!
10-04-06 10:53

引用 cvlsam 在 2010-4-6 10:48:47 发言【内容省略】

如果不介意输入端子为压接的话,那么64点输入以及64点的输出将会很节约地方。
8槽的基板配上电源以及CPU和6块输入输出就可以,否则的话,可能需要配扩展基板来增加模块。
详细描述你的需求,包括输入输出模块的电压等级,三菱的代理商会很好的配出你所要求的方案。
如果需要富士SPH系列,你可以联系我。
Regards
10-04-06 10:57

引用 103171899 在 2010-4-6 10:50:52 发言【内容省略】

FX全部结束而不是FX可以搞定~
Regards
10-04-06 10:58
明白了,只是我输入有200米吧,这样可以吗?
10-04-06 11:20
不好意思,我对富士的产品不了解,程序不好用,我的输入距离很远不知会不会有影响!大概200多米!
10-04-06 11:23
输入200米,你应该使用三菱的CCLINK或者远程IO,成本会很高。
富士的程序不好用,您需要首先了解一下富士的SPH所使用的MultiProg(德国科威)的软件。
Regards
10-04-06 11:37
三菱的直接上Q系吧;
10-04-06 12:55