主题:[求助]单相电机变频调速
点击:43230 回复:97
楼主
编辑
引用
管理
wangdechao
请教高手,有单相电机变频调速器吗?
我想控制3KW的单相电机以两种速度运转,有什么办法?
04-09-29 11:14
1楼
编辑
引用
管理
zhb801109
调压调速或切换副绕组电容容量的方法有级调速
好象没有单相变频调速
04-09-29 12:05
2楼
编辑
引用
管理
随便谈谈
没听过有单相的变频器。
04-09-29 16:48
3楼
编辑
引用
管理
cuaijuan
出一个 损招!大家千万 不要 拿 砖头 砸我!我早就想试试 一直没有 勇气!
一般 变频器 有 4 个输出 端,有一个 据说 是 地
你 可以 试试 用其中一相 和 地
04-09-29 17:44
4楼
编辑
引用
管理
xlian
用单相变频器输入二相220V,输出有二相220V和三相220V。
最后修改:
2004-10-16 20:46:51
04-09-29 19:11
5楼
编辑
引用
管理
220958
没听过有单相的变频器??
呀》》??不会吧,空调不是单相的吗
04-09-29 21:56
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
单相变频器只有很少的厂家在做,而且功率都不超过200W;
3KW的只能用三相电机了;
04-09-29 23:10
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
xlian
在 2004-9-29 19:11:00 发言
【内容省略】
单相输出输出,变频器报警怎么办?可以解决吗?
04-10-16 21:05
8楼
编辑
引用
管理
karl
用过变频器输入单相220V,输出三相。Danfoss。
04-10-16 23:43
9楼
编辑
引用
管理
jy6997
千万别烧变频器
04-11-02 13:09