本人才开始实习 基本功不扎实
我们单位的电箱里面我仔细看过了  零线和地线被别人用一根导线连接在了一起  难道这就是3相4线制这样是不是不安全 有时候零线当地线用(例如接一个灯泡 火线接过闸刀开关零线直接接在地线上) 有时候地线当零线用(例如接二保焊机3根火线接闸刀开关一根地线起保护作用被接在电箱的零线上)  我也不是很懂 求解
最后修改:2010-3-15 18:55:05
10-03-15 18:53
零线不容许和地线连在一起。三相四线制是没有地线的。
10-03-15 19:19
tn---s系统
 tn系统中工作零线n与专用保护线pe分线使用。正常时仅n线上才有不平衡电流,pe上没电流,对地即无电压。相线对地短路,中性线电位偏移均不波及pe线的电位,故应用最广。三相不平衡时单相使用,n线上可出现高电位,要求总开关和末级断开相线的同时断开n线。
10-03-15 20:06
这是TN-C系统
10-03-15 20:24
TN-C.是三相四线供电系统.
TN-S.是零线N和保护零线PE分开的.三相五线供电系统.
10-03-15 23:27
如果是TN-C系统,则其保护线和中性线是共用的,则楼主所说情况是允许的;
若是TN-S系统,则不可。
10-03-16 09:48
同意6楼的
10-03-17 08:48
对的
10-03-17 20:21

引用 1079135239 在 2010-3-15 20:06:31 发言【内容省略】

正解
10-03-17 20:35
6楼正确
10-03-18 13:28