主题:750W的三相电机能够使用10A的继电器吗?

点击:5184 回复:32

我觉得还是用接触器安全点,继电器没有把触点隔开
10-03-16 20:48
可以的了,只要是不经常启动就可以的了
10-03-17 00:21
可以
10-03-17 20:32
那你就用3个继电器
10-03-18 11:59
用小容量的三相固态继电器吧
10-03-18 18:27
首先我非常感谢各位老兄(或者老姐)们对我这个问题的关注~
我的想法是这样的,我现在用的是德力西的10A的接触器,没用一个月就坏啦,在没有异物和工作电压正常的情况下出现吸合不妥的问题(发出嗒嗒嗒 的声音)
所以我想用 继电器 来替代  接触器。
这个确实有的朋友说的有道理,继电器毕竟三个触点之间没有隔断,所以电弧可能会造成触点间(即三相触点之间)的短路而烧坏。 
但是我也在想,既然继电器标注了他的负载能力有10A,为什么又不能负载10A的电流呢?(哪怕是10A的15%都不能用啊???)  那他这个标注算不算虚标???
还有就是,听朋友们这么一讨论,我还真没底了……真不知该不该用继电器替代了。烧个继电器事小,我怕烧电机……
我倒也想过楼上的兄弟说的用固态继电器~可是他有漏电电流,是否应该在前面再加个空气开关——在维修的时候以确保人员安全?
10-03-18 22:26
你用接触器吧 同意楼上的 我们也有750w的 你试了 就只不行
10-03-19 03:28
怕缺相烧电机,再接一个电动机综合保护器,缺相时自动断开控制电压,我建议还使用接触器,环境问题另想办法,如果是灰尘多,做一个全密封的箱子。如果潮湿,继电器的插座相间距离不是更小吗。
10-03-19 18:59
我所担心的不是普通缺相烧电机,而是担心因为接触器的接头熔化而导致不能分离引起的缺相烧电机~~
这种问题如何解决呢?这个可不是电机综合保护器能够解决的啊???
PS:我这装了电机保护器~
10-03-20 20:47
整个箱子不就O了,在恶劣的环境也行
10-03-20 22:29