主题:750W的三相电机能够使用10A的继电器吗?

点击:5184 回复:32

兄弟们,我想用个11脚的10A的继电器控制一个750W的风机,也就是1.5A的电流。
我为什么不用接触器而用继电器呢?因为接触器
一、没有密封,我的工作环境比较差,潮湿、灰尘比较多。我一个德力西的继电器没用一个月就坏了(不知道是不是人品问题)
二、接线啰嗦。相对于继电器直接从底座上拔下来再插一个上去就行而言,这个接线也太多了~~
三、体积大,体积大了也比较占地方,而且吸合的时候嗒嗒嗒的响。
四、安装要求高,如果稍有不垂直就产生吸合不到位的状况。
鉴于以上原因,我想用继电器取代接触器。
但是用继电器也有几个担心。
一、负载。从理论上说来,10A的负载拖个750W的风机应该是在可以承受的范围之内的。但是我看那继电器的触头可斯文……
二、三相安全。也是因为负载引起的,有时候怕哪一个触点或者二个触点给熔在一起无法完全分断了,那就麻烦了……那可会烧坏电机的~~(其实这个问题接触器也有,所以不知道该怎么解决这个万一的问题……用固态继电器能解决么?)
10-03-14 22:49
应该可以的。
10-03-15 07:51
想要万无一失,就得多花钱
10-03-15 09:16
考虑起动时的电流冲击;
10-03-15 09:22
只要容量够了,不在乎继电器还是接触器,10A的很好,没有半点问题。
10-03-15 09:51
呵呵,按功率来看没问题
10-03-15 09:52
附件
除了电流,还有电压问题也必须关注,接触器之所以这么大,肯定有它原因的。吸合时放电,继电器不一定能承受。继电器内部各组接头间隔很小。放点的话,很容易就击穿了。如上图,触点间隔太小,中间没有绝缘材料。
10-03-15 10:40
我觉得还是用接触器安全点,继电器没有把触点隔开
10-03-15 12:34
七楼的兄弟说得很详细。我也考虑到了这个,750W会有太大的的电弧吗?
另外,因为环境恶劣,有没有办法解决那个 密封不好 引起的问题?
最后一点:这个因为接触点熔化导致无法分开进而引起三相电机缺相或者一相持续供电导致烧电机的问题有什么办法解决???
10-03-15 13:21
用一段时间你再看是不是稳定
10-03-15 13:47