主题:这行程序为什么会这样?急啊
点击:1796 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
alashu
这行程序在调试时前三个触点都亮了,输出触点为什么不亮呢?
plc是CP1H
大侠们帮帮忙~
最后修改:
2010-3-13 13:49:04
10-03-13 13:26
1楼
编辑
引用
管理
yfliang
I:0.02个应该是不亮的吧
10-03-13 15:22
2楼
编辑
引用
管理
317597420
这个问题我也遇见过啊!但是不记得怎么解决了啊!
你这个点有没有设置强制,或者是PLC开关置ON位置没,你要么重新连机试一下啊!
10-03-13 19:45
3楼
编辑
引用
管理
welfare1987
20.02的地址是否被别的地方占用了,或这段程序未被调用,比如在子程序里
10-03-13 21:10
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
3,4楼都可能.大多数是在别的地方置成别的值.
以前的程序不允许线圈多用,现在的会提出警告.
10-03-13 21:27
5楼
编辑
引用
管理
alashu
20.02在我的程序中只输出了一次,所以应该不是重复输出引起的问题
3楼说的“plc开关置on位置”是什么意思,怎么设置呢?
10-03-13 23:16
6楼
编辑
引用
管理
guomei1345
是条件没有满足
10-03-14 00:05
7楼
编辑
引用
管理
alashu
问题已解决~~
程序没有任何问题,
是因为“在线运行”后,没把程序传送到plc。。。
10-03-14 14:10
8楼
编辑
引用
管理
LIUSHENGDUN
条件没有满足.比如在主控和置位里面,MC或SET没有ON,里面其他的触点是闭合了但是没有输出的.
10-03-14 18:04
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
alashu
在 2010-3-14 14:10:32 发言
【内容省略】
此类问题有好几个问了,哈哈 马大哈
10-03-14 20:44