主题:求助:怎样读取高速计数器的当前值?

点击:10201 回复:13

在定时中断中HC0的值还是无法传出,希望高手帮助,程序附后:
NETWORK 1 //NETWORK TITLE  (single line)
//
//NETWORK COMMENTS
//
LD     SM0.1
R      Q0.0, 2
MOVB   16#F8, SMB37
MOVD   +0, SMD38
HDEF   0, 0
HSC    0
NETWORK 2
LD     SM0.0
CALL   0
NETWORK 3
MEND
NETWORK 4
SBR    0
NETWORK 5
LD     SM0.0
MOVB   100, SMB34
ATCH   0, 10
ENI
NETWORK 6
RET
NETWORK 7
INT    0
NETWORK 8
LD     SM0.0
MOVD   HC0, VD10
NETWORK 9
RETI
04-10-01 19:57
MAIN中调用SBR_0子程序错,应用SM0.1在初始化时调用一次。
04-10-02 20:29
谢谢,程序已经调试完毕,所遇到的麻烦都是产生于子程序的调用上,希望各位在进行编程时多考虑子程序的调用,这一算本人的一点心得。再次谢谢dzfa和ersacn的帮助。
04-10-03 18:01
又学了一招,谢谢