登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:空气开关接法的问题~高手进
点击:8292 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
leondandan
空气开关有灭弧罩子的进线端子~可以做出线端子用吗》?为什么~~?最好来个权威给解释以下
04-09-27 18:49
1楼
编辑
引用
管理
海风轻轻
静触头进线,动触头出线。
04-09-27 20:49
2楼
编辑
引用
管理
leondandan
为什么呀?
04-09-27 21:53
3楼
编辑
引用
管理
machelec
可以,但是不符合规定。
04-09-27 22:02
4楼
编辑
引用
管理
leondandan
请问楼上是何规定?我觉的从原理上也不能接反吧~~对脱扣器的寿命会有影响的把?猜测~求证一下
04-09-27 22:17
5楼
编辑
引用
管理
machelec
找规定?不知道还能不能找到。N年前的事情了。
04-09-27 22:22
6楼
编辑
引用
管理
leondandan
谢谢你啦~~
04-09-28 05:28
7楼
编辑
引用
管理
ersacn
从使用上讲,没有关系。但对接线方式国家标准有规定:能量流为上进下出,左进右出。比如接触器,你只能上桩头进线,下桩头出。断路器也是如此。当然你也可以将断路器倒装。线还是由上面进到静触点。不过这不符合一般人操作习惯。
能量流上进下出,左进右出。已是基本常识。断路器没合闸,下桩头不带电。这也是安全要求。
04-09-28 09:19
8楼
编辑
引用
管理
leondandan
不仅是安全要求吧~~呵呵
04-09-28 17:53
9楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
俺来牵强一下:
我见到的所有断路器,都可手动,上、下拨。如果机械部件坏了,由于重力影响,断路器的开关会下落,那么上进线下出线,就自动断电了;如果空开反过来用,开关下落,就会接通,这是一个危险因素。
为什么上进线?人进行操作时,受重力影响(呵呵),抬手是要力的,不用力会自然下落。工具如果拿捏不稳,也会下落。为保证工作的方便、安全,上口带电、下口不带电才好。
为什么左进线(能流从左来)?因为大多数人都是右撇子。
不知道对不对?呵呵
04-09-28 19:48
上一页
下一页
工控新闻
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
深圳致力打造智能工厂新高地
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
更多新闻资讯