主题:单向电机的启停控制
点击:3807 回复:39
楼主
编辑
引用
管理
zhangzisky
我是一个刚毕业的人,实践的接线能力很差,希望在这里有所提升
单向的三相电机启停不是这样接线的?
10-03-07 14:15
1楼
编辑
引用
管理
dlr
图不对,检查下按下SB2的后果!!
10-03-07 14:40
2楼
编辑
引用
管理
zhangzisky
SB2应该经过热继的,哎。。。
10-03-07 15:33
3楼
编辑
引用
管理
zhangzisky
这样行不
10-03-07 15:43
4楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
仍然不对,相间短路。按钮应和线圈串联。
10-03-07 15:52
5楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
仍然不对,相间短路。按钮应和线圈串联。
10-03-07 15:52
6楼
编辑
引用
管理
zhangzisky
这次该怎么改?
10-03-07 16:48
7楼
编辑
引用
管理
zhangzisky
是不是这样的啊,这这样的话那个开关就没用了
10-03-07 18:22
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
接触器的线圈和自保触点与按钮连接的有问题。
10-03-07 19:29
9楼
编辑
引用
管理
hpqian
不是说的单相吗?
怎么看进线是三相呢?