主题:24V直流控制电路用交流空气开关可以吗?
点击:8884 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
plcplc123
只是暂时应用下,用10几天,会出现什么问题吗?
10-03-06 16:13
1楼
编辑
引用
管理
小代
现场救急?当然可以。
10-03-06 16:24
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
仅作开关,当然可以。
10-03-06 18:05
3楼
编辑
引用
管理
plcplc123
那要是长久用的话会怎么样?是不是起不到什么保护作用
10-03-06 20:39
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
可以的,没问题
10-03-06 21:19
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以
10-03-06 21:42
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
没问题的
10-03-06 22:27
7楼
编辑
引用
管理
fuyuesong123
可以啊
只要选型合适同样可以起到保护作用
10-03-06 22:32
8楼
编辑
引用
管理
172365283
这个平时没有注意,一般空气开关都是两用的吧,除非上电自锁的交流开关不能使用,
10-03-06 23:54
9楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
应急可以,但无保护作用,最好别用
10-03-07 08:19