登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教电机直接启动
点击:2337 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
kekezxl
7.5kw以下对电网不造成影响就可以直接起动
10-03-03 23:33
11楼
编辑
引用
管理
1079135239
看帖学习了。
10-03-04 12:06
12楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
支持三楼说的,学习了,谢谢
10-03-04 12:12
13楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
就看变压器的容量的大小了。
10-03-04 14:28
14楼
编辑
引用
管理
zhufen110
只要变压器的容量足够大,多大的电机都能直启
10-03-16 21:42
15楼
编辑
引用
管理
和国安
规范规定 大于15KW的电动机,应该进行减压启动。
10-03-17 06:26
16楼
编辑
引用
管理
巨无霸朱
同意9楼
10-03-17 08:30
17楼
编辑
引用
管理
1136780094
7.5KW一下直接启动。
10-03-17 20:23
18楼
编辑
引用
管理
1136780094
7.5KW一下直接启动。
10-03-17 20:23
19楼
编辑
引用
管理
kuangpeng159
我没在书本上见过我下面说这句话,但听一位副教授说过:电机低于或等于变压器30%的容量都可直接启动。我用的变压器是1600kvA600v/400v,使用的电机75kw、55kw、15kw等以下的,全部是直接启动,启动时电网基本没问题。唯一的不同条件是我使用的是多台1kkw600v柴油发电机发电。