登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:接近开关与plc
点击:2074 回复:33
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PNP的如果是三菱FX1S/FX1N/FX2N的型号,需要转换后才能接到PLC上;
10-03-02 10:14
11楼
编辑
引用
管理
137612871
为什么要转换 如何转换 能否详细说明
10-03-02 10:19
12楼
编辑
引用
管理
jolinya2001
接近开关接PLC输入,程序用常开代表就可以,接近开关动作,plc就能识别的。。。
10-03-02 11:29
13楼
编辑
引用
管理
137612871
我用的是pnp型接近开关,也可以用常开表示吗?行程开关可以用但接近开关可以吗?
10-03-02 11:33
14楼
编辑
引用
管理
1079135239
关注,学习中。
10-03-02 12:34
15楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1S/1N/2N除了欧版的外,在国内销售的输入信号为接点信号为NPN集电极开路信号;
10-03-02 12:50
16楼
编辑
引用
管理
137612871
前辈有没有这方面的专业性针对性的资料 学习学习
10-03-02 13:23
17楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个不需要什么资料;上面的型号输入用的电源是内置的,所以对输入极性有要求;
10-03-02 13:34
18楼
编辑
引用
管理
137612871
如果我用一个常开或常闭触点表示接近开关的输入信号 plc能识别吗
10-03-02 13:37
19楼
编辑
引用
管理
jolinya2001
接近开关与光电开关为非接触式无触点电器类开关,通过电气方式操作,当设备运动件上的位置检测片到达开关作用区的时候,开关发出控制电信号。
在设备控制中,它们不仅可以用作行程控制,还可以作为传感器,用于检测,计数,测速等工作场合,并可以直接与PLC的接口电路连接。接近开关和光电开关触电的文字符号,通用图形符号与行程开关相同。
选自《西门子PLC开发入门典型实例》
10-03-02 14:47