登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教-无功补偿出现问题

点击:1754 回复:17

电容太大,电容控制器前两组用6千乏的。
10-02-25 21:34
你换一组小点的电容器,就能了。应该是电容器过补了。
10-02-25 22:28
唉...我们当地最小的电容是12千乏的,看来我还得订购个小的
10-02-26 13:02

引用 c322 在 2010-2-24 22:40:29 发言【内容省略】

如果是这样的话,我倒不建议你直接换小电容。还是先把问题搞清楚再处理。
10-02-26 13:25
或许你可以对10KW的电动机采取就地补偿
10-02-26 13:31

引用 浩色之徒 在 2010-2-26 13:31:04 发言【内容省略】

请问:就地补偿和总的无功补偿有没有冲突啊?就地补偿选多大的为好?
--开机方式是:10kw和55kw顺序启动。55kw先停机,10kw运行7分钟后停机!
10-02-26 15:30
你把10KW的补偿调试够了。然后把接触器的控制线接在补偿仪控制器的1脚,当你开10KW设备时首行投的是第一组,补偿不够然后就自动投第二组。55KW第二运行。就不会影响会不会过补了。停机你停掉55KW后没有负载,补偿仪就切。而留下的就是10KW负载 补偿了。就不会切。
  说得有点乱。
10-02-26 17:31
应该是电容选大了吧,投入一组小两组大了。
10-02-26 23:41

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯