数字表比指针表抗干扰要差很多,所以我们查变频器等干扰性强的电器时一般不用数字万用表。
10-02-17 14:20
数字表更容易干扰吧
10-02-17 17:07
停电测量对地电阻
10-02-17 18:01
路过学习!
10-02-18 18:06
是否是零地合一,如果是则地线上可能带电了。
二是地线不是真正的地线。需要检查地线。
10-02-18 20:22
线路存电,被测线路短路一下放电,再测就应该正常了。
10-02-19 12:28
有干扰电流  机械表阻抗比数字表小
10-02-19 18:22
15  16  楼说的有道理
10-02-19 19:32
指针表测的准
10-02-20 08:10
带电测量会这个样子的
10-02-20 08:25