主题:想做个恒温控制系统,谁指导一下

点击:1449 回复:19

想做个恒温控制系统,通过热敏电阻反馈,控制电加热丝,设定温度40度左右,这样一个系统怎么做,请指导一下
10-02-12 19:11
温度不要求太精确上下5度以内都可以,推荐一下用什么温控表
10-02-12 19:18
5度的误差精度,随便购一个温控器,配K分度号的热电偶就可以了,同时视发热件功率多大定是否加接触器;
如果要精度稍高就买进口的温控器,配三线式热电阻,用在40度的低温较好,例如shinko,有通讯功能,方便与人机介面或PLC通信。
10-02-12 20:04
电阻想用PT100呢
10-02-12 20:19

dlr

引用 眼镜2009 在 2010-2-12 20:19:26 发言【内容省略】

买台万能输入型的温控仪表就行了,即可用K分度的热电偶,又可用Pt100或Cu50的热电阻。
10-02-12 22:09
可用数显温控仪,带高低温控制的。热电偶用pt100的。一共一百多元。
10-02-12 22:16
用不用单片来做呢?
10-02-13 12:01
在6楼的基础上加一个接触器就可以了。
10-02-13 15:06
控温精度要求高的话用可控硅控制
10-02-13 17:44
可用数显温控仪那个厂家比较好,一个可控硅大约多少钱