主题:三相320V怎样升到380V带动10KW电机

点击:1727 回复:19

省钱的方法--错开用电高峰。
10-02-06 09:44
错开用电高峰
10-02-06 15:16
错峰是个好方法!
使用升压器加稳压器效果不好!
10-02-06 16:59
出口都不到330V别的变台都一样,24小时都错不开,是不是整个供电网由于潜水泵投入台数太多.超负荷造成电压降低,一方面是不是还有感性负载投入太多使供电网质量不好,对于单台潜水泵能否就地无功补偿,再立用三台自制自藕变压器升压,能否提高出水量,但不知能不能节能,望各位前辈指叫
10-02-06 18:12
可以考虑错峰用电,尤其是晚上,不仅电压上去了,而且低谷电最便宜!
10-02-08 00:30
看一下你的供电变压器分接开关的位置,是不是在1上,如果在1上可以调节一下。
10-02-08 16:47
你看一下,实在几档上了,不行往上调么。你们那补的电容器不,多少了,够不?在就是就地补偿么,那样又好点。要在不行就的升压么,用自藕减压的升压。
10-02-09 11:18
15  16楼说的很好。支持。第一看一下变压器有档位开关,农村用的电都有当地变电站电工包片负责。叫人家师傅看看。第二是看看你的变压器带的水泵多不多,感性电多了加电容。实在不行加变频。
10-02-09 11:31
错锋用电,增加变压器容量,还有就是线损补偿
10-02-12 17:27
升压是不可能的,也不现实
10-02-21 14:43