登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于井下接地问题
点击:1135 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
中南野人
各位好!井下(非煤矿)用电都是三相三线的,请问井下设备接地保护问题怎么解决的呢?是否可以通过导线传送到较远的地方接地?比如连接到井下水仓可以吗。
10-02-04 20:47
1楼
编辑
引用
管理
中南野人
自己顶下
10-02-04 21:31
2楼
编辑
引用
管理
秀全
哦,应该可以的,只要你的接地电阻小于4欧就行。
10-02-04 22:13
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
可以使用三相三线的漏电断路器。
10-02-05 09:08
4楼
编辑
引用
管理
lhlli
看国标GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求中第15条的要求
并看MTT 661-1997煤矿井下用电器设备通用技术条件
10-02-05 19:42
5楼
编辑
引用
管理
中南野人
这几天回家了,没上线,谢谢大家的帮助。
10-02-12 00:51
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
还是按标准的要求比较正确
10-02-20 10:14
7楼
编辑
引用
管理
中南野人
有什么标准要求吗?这些天买的书还在长沙。
矿山电气方面的书不好买啊,请问大家都到哪里去查资料的,谢谢
10-02-21 15:45
8楼
编辑
引用
管理
172365283
这个难道是中性点不接地系统
10-02-22 08:27
9楼
编辑
引用
管理
中南野人
是的,井下设备都是三线三相制的
10-02-23 22:12
上一页