登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:这个工程师是水货吗?

点击:15176 回复:123


他水你们也水,只有总开关,没有分开关------什么企业呀。
不许断电------要人命啊
在正在工作的总开关上接电-----你不怕设备断相?-----谁敢保证?
他是活腻了-----命没了你们厂也跑不了。
----------------------------------------------
以以下是引用218hty在2010-2-10 8:47:53的发言:
负载正在工作,松动了接线螺丝,导致打火。因为电流大

应该是钩挂电线时短路造成的
10-05-02 15:03
不管带不带电?在没有做好安全防护的情况下,例如防触电、防止相间短路等,带电工作绝对是不允许的。。也是很笨的一种做法。。
10-05-02 18:34
你看了他接线的螺丝刀或扳手了吗?
10-05-02 21:47
什么旧的贴 又翻出来了
10-05-02 23:13
第一焊机基本没有这么大的功率,第二可能是焊机导线太长造成短路,第三也看能是工具之类造成短路。
10-05-03 09:47
短路电流不大,要不然空开就跳了
10-05-03 14:34

引用 qlin 在 2010-2-3 15:19:14 发言【内容省略】

分析的很好,原因就是如此!
10-05-03 20:56
安全第一啊
10-05-04 08:49
呵呵,楼主那师傅真是强人,没事!
10-05-04 10:04
我也来学习
10-05-04 10:25