各位老师们:小弟不懂PLC,下面是胡乱搞出来的,不知道哪里有错,烦请指教啊,感激不尽啊
10-01-25 20:40
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
去书店买一本书吧,松下的说明书只讲了一些普通的指令,基本上没有说怎么用的实例。
FP0的PLC一般只支持24V,程序差不多是这样吧。
10-01-25 20:49
2楼
编辑
引用
管理
陈景廉
你要的资料,网上随便搜一下,到处都有呀
10-01-25 21:33
3楼
编辑
引用
管理
陈景廉
附件:
[
本地下载
]
我这程序经运行调试,已经合符要求。但我不知道我写的程序结构上是否合理,请各位师傅指点一二。
10-01-25 22:26
4楼
编辑
引用
管理
doshoo
牛啊牛啊,师傅,叫你师傅了,指导一下小弟啊
10-01-25 22:34
5楼
编辑
引用
管理
lfhlxy
输出点的电压只要在PLC输出点额定输出电流之内就可以随你选择的
10-01-25 22:39
6楼
编辑
引用
管理
doshoo
现在这个电路遇到的问题是根本没有反应,不管我是合上或打开开关,灯都不亮,郁闷
10-01-25 22:43
7楼
编辑
引用
管理
lfhlxy
你用的PLC肯定是晶体管输出。如果是继电器输出的话,你的电路肯定没问题。
如果是晶体管输出的话,外部供应的电源是有极性的。
建议:
1,把输出点Y0的电路拆了,然后闭合输入点X0,看PLC上输出点Y0的对应指示灯有没有亮。
2,如果没亮,你就考虑换个输出点试试。
3,如果是亮的,那么就是你给Y0供应电源的极性反了。
10-01-25 23:30
8楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
陈景廉的风格非常好,无私的奉献,向他学习!
10-01-26 07:48
9楼
编辑
引用
管理
wushulin
陈的程序里面有一些地方在394步时拉得太长,要是程序步数多的时候,松下PLC会有扫描不过来的现象。建议这种步序不超过5步梯形,这种扫描不到的现象我经常遇到。有时甚至2步进形都不行,只写单步写。
触摸屏上的[下一页]开关,最好是把名字更改一下,或者是写成[数据设定]、[手动界面]等等,这样会更直观一些。
当然每个人做的风格不一样。不敢在这里指指点点了。象我做的这种方式,实在是感觉太乱了点,但就二个字:好用。操作非常之方便。
10-01-26 09:04