主题:置位长得电还能复位吗
点击:1481 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC是一条条顺序指令执行的,后执行的指令确定状态
10-01-27 15:17
11楼
编辑
引用
管理
qlin
如各位所述 ,若RST指令在后,则能复位。
另外,在SET、RST指令之间,还可以取得相关信号。例如,5楼所示图,在X0一直接通时,则在RST之前,Y0是接通的。
类似问题,在
《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》“
双线圈操作”一章,有叙述。
最后修改:
2010-1-27 16:34:40
10-01-27 16:30
12楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
复位指令RST与置位指令SETA配套使用OK
10-01-28 11:48
13楼
编辑
引用
管理
sqhuang
用复位指令RST就能给置位复位了,不要考虑太多了
10-01-29 09:32
14楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC是顺序扫描的,就是说自地址0开始一步一步执行的,然后就执行结果存入缓存,在扫描结束后再刷新输出。所以就是说后一条指令执行结果决定输出状态。上面的程序是RST有效。
10-02-12 16:57
15楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-02-12 18:29