登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:自耦降压启动问题

点击:2369 回复:19

主回路接错
10-01-24 20:30
我看还是你的电机小,启动不起来。
10-01-25 17:47
控制电路有问题。
10-01-25 19:31
从空载起动成功看,接线应该没问题。问题出在应关闭出风口而不是进风口,或者进出风口同时关闭。37Kw电机起动时间15秒足够,具体起动时间应根据电流变化确定,就是从接入电源开始起动电流逐渐减小,减小到不再减小时的时间,就是起动时间。如果起动电流老是不减小,说明有问题,应停止起动,找出问题解决后,才可重新起动。从你的情况看变压器630Kva,真它负载150Kw,还有480Kva余量,电机才37Kw,可以全压起动。起动成功后,应先打开进风口,再打开出风口,并观察电机电流变化,应不超过额定电流。
最后修改:2010-1-27 21:14:52
10-01-27 21:05
电机是几级的,与风机转速配套吗?
10-01-28 10:12
空试电机正常应该是负载的问题,查一下
10-01-28 13:59
应该是负载的问题,电机与风机转速配套吗?
10-01-29 13:34
在无电状态下,用手即可比较轻松的盘动电机及风机变速箱和风机。这种说法是不对的
10-01-29 15:40
自耦补偿器接线有误。果经常启动节能用变频器,时间长了(根据功率和运行时间)就能把变频器的钱节约下来
10-01-29 19:38
既然是空载运行了,可以起动,在线路上还是应该问题不大的  。主要考虑负载,和时间继电器的整定问题,而你所表现的是启动电流长时间过大,难以起动。主要还是力矩不够。达不到你的电机的转速。所以电流下不来。所以还是应该提高你的启动力距。方法可以减小你的起动时间。或者变频启动也可以。你的起动时间明显太长了。把时间在5----10s钟调试下看是否可以启动。不然可能就要变频了  。    要把进风口关闭才可以启动
10-01-29 19:41

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯