从空载起动成功看,接线应该没问题。问题出在应关闭出风口而不是进风口,或者进出风口同时关闭。37Kw电机起动时间15秒足够,具体起动时间应根据电流变化确定,就是从接入电源开始起动电流逐渐减小,减小到不再减小时的时间,就是起动时间。如果起动电流老是不减小,说明有问题,应停止起动,找出问题解决后,才可重新起动。从你的情况看变压器630Kva,真它负载150Kw,还有480Kva余量,电机才37Kw,可以全压起动。起动成功后,应先打开进风口,再打开出风口,并观察电机电流变化,应不超过额定电流。
最后修改:2010-1-27 21:14:52