主题:漏电的原因
点击:1880 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
lg0808
三相电机的绝缘电阻是多少合适呢
10-01-22 21:43
11楼
编辑
引用
管理
dwbb
用500V兆欧表测量下哦.确认没有的话再交付使用.
10-01-22 22:16
12楼
编辑
引用
管理
binwang6509
用摇表摇一下,没有问题查用户线路
10-01-23 08:22
13楼
编辑
引用
管理
小小孩
接地不好,或者是零线代电
10-01-23 08:57
14楼
编辑
引用
管理
yfliang
如果是碳刷的电动机。应该是碳刷粉积聚在电动机里面造成漏电的。
10-01-24 11:17
15楼
编辑
引用
管理
lhlli
昨天有事,没上来,先谢谢大家给了这么些建议。我先用绝缘表500V量的。没有问题。在50MΩ以上。后又打耐压。因是电动工具,Ⅱ类工具,打耐压3750V.没有问题。后来又放在潮湿箱中。当时拿出来接着测绝缘电阻不合格。小于2MΩ.但是放干以后就没事了。看来是受潮以后就不行了。还需和客户沟通一下。看环境是什么样的。