【内容省略】
我无法从理论上理解您所说的, 但我从实践中观察到的数据证实:
1)直流调速系统在低速时功率因数偏低, 随着转速提高时功率因数逐渐提高;
2)交流变频传动的功率因数较高, 也较稳定, 与转速变化不大.
10-09-25 20:23
21楼
编辑
引用
管理
到处看看
用电池供电时,直流电动机是没有功率因数一说!
问题是一般情况下,大多数是采用交流电整流来获得直流电源!这就出现了由于整流电源的功率因数比较低!连带这个系统的功率因数就比较低!
转速低的时候是效率比较低!不是功率因数??
仅供参考!
10-09-25 20:50
22楼
编辑
引用
管理
huiguohua001
好几天没上,高手们还真是让在下大跌眼镜。也十分佩服。
回到问题,不管怎么说,你的功力因数表式装在交流侧的,所以你所测到的也是交流的无功,这个无功并非是直流电机的无功,那这个无功是怎么来的呢?是因为可控硅在关断时都会向网侧反送一个2倍的电动势,这个也可以看成一个无功吐纳的过程。再说下直流电机的电枢虽然是脉动的直流,但他的脉动是有变无----无边有的过程,方向是不会变的。
10-10-13 11:14
23楼
编辑
引用
管理
huiguohua001
楼主的问题是直流带上直流电动机,直流回路里有无功吗?
我回答的也是直流回路里是没有无功的。
如果要把交流整成直流,那直流回路里也没有无功成分的,但交流里有无功分量是不可否认的。
10-10-13 11:19