主题:求助请师父们帮帮

点击:1867 回复:26

很简单,一般380V的热水器是用三个220V的电热管接成星形工作的,如果你现在要在上面取零线,就在三个加热管的星点上取就可以了。
10-01-16 15:58

引用 huiguohua001 在 2010-1-16 15:58:56 发言【内容省略】

高手啊!想法独到、
10-01-16 18:58
接中性点不是好办法,如果烧坏了接线那一根,麻烦就大了
10-01-16 19:05
接中性点不可靠,烧坏某一组电热管,电压只有190V了,还是选用380/220变压器可靠。
10-01-16 20:15
对,中点取不安全。加装变压器或者直接用380V接触器。
10-01-16 20:17
加一个变压器比较好。
10-01-16 22:04
加一个小型的控制变压器(380/220)。
10-01-17 09:12
加控制变压器安全
10-01-17 19:31
没问题用。如果烧坏一个加热管,定时器承受的电压时190V ,我们一般用的定时器电压要求是170-250V,所以还不会出现异常的。就是烧坏两个也一样啊。
10-01-18 16:18
装个变压器最方便,
10-01-19 17:19

上一页 下一页