登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:孔板流量计
点击:1041 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
d5086lr
我们使用的孔板流量计零点漂移很严重,使用的是江阴厂家生产的。
我们打开平衡阀调零后,零点会慢慢上升,直至超量程,真是头疼,各位有没有什么方法可以解决?
10-01-11 12:00
1楼
编辑
引用
管理
JIANNENG63
校验差压变送器,静压误差要调整!或者是膜盒漏液!
10-01-11 12:17
2楼
编辑
引用
管理
d5086lr
差压变送器送厂家校正过,膜盒也不漏液,但是回来装上后就一直显示超量程,我们将平衡阀打开,调至零点,然后再试,零点就慢慢上升,直至超量程,试过几次都是这样。
10-01-11 12:23
3楼
编辑
引用
管理
JIANNENG63
差压变送器送厂家校正过,膜盒也不漏液,但是回来装上后就一直显示超量程, 孔板负压室有污物,孔板正负压室要清洗,请问孔板多久没清洗了?
10-01-11 12:41
4楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
换成电磁流量计,这样就精确一点。
10-01-12 10:01
5楼
编辑
引用
管理
JIANNENG63
换成电磁流量计好是好,就是不知道准不准,自己心里没底,因为一般使用厂家都不具备校验能力。
10-01-12 11:40
6楼
编辑
引用
管理
d5086lr
我们是用来测蒸汽流量的,不能用电磁测量,目前我们准备换成横河的差压
10-01-12 11:48
7楼
编辑
引用
管理
JIANNENG63
还是用涡街流量计吧!维护量小!
10-01-12 22:09
8楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
蒸汽的要用涡街流量计比较合适,价格也比较合适,有兴趣可以留下邮箱,相关资料发给你。
10-01-13 11:34
9楼
编辑
引用
管理
348090512
换个质量好的平衡阀试试
10-01-14 12:50
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
更多新闻资讯