主题:设备漏电,没接地线的原因吗?
点击:3914 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
218hty
此处的电源是三相四线的,没有独立的接地线,是零地混用的。所以设备的地线也没有接。有必要将N线与地线相接吗?
10-01-10 21:35
1楼
编辑
引用
管理
秀全
是什么设备啊,应该接的。那样接地安全,对人伤害小。
10-01-10 21:39
2楼
编辑
引用
管理
华东海
设备漏电应该找原因,但是地线还是应该接的。
10-01-10 23:06
3楼
编辑
引用
管理
陈景廉
设备漏电应该找出原因加以排除,但是地线还是应该接的。
零地线应该在配电房出来之后就应该严格分开。我说的是3相5线制。
10-01-11 00:16
4楼
编辑
引用
管理
zqiwd
设备漏电应该找原因,但不能将N线与地线相接,要么接零要么接地。
10-01-11 00:16
5楼
编辑
引用
管理
339278711
为安全设备一定要接地,但接地和接零不能混接,从配电房放多一条接地线出来。
10-01-11 01:05
6楼
编辑
引用
管理
1079135239
漏电要查,地线要接。从4线制变为5线制n和pe绝对不可以再接一起。
10-01-11 07:16
7楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
动力设备应该接地,漏电原因不是没接地线,接地线只是为了避免漏电后触电引发危险。
10-01-11 07:52
8楼
编辑
引用
管理
binwang6509
接地一定要的,零线不能与地线接一起
10-01-11 08:10
9楼
编辑
引用
管理
小代
首先找到漏电的原因再考虑其他,不然有可能事故扩大。
10-01-11 12:31