主题:微机综保的整定值与普通继电器的整定值区别有多大?
点击:3503 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
我们有个变电站改造,保护由普通继电器改为微机综保,只是把原来的定值输到微机综保里,这样做合适吗?我知道微机综保有些值的计算和整定与普通继电器得不同,请哪位明白之士指点一下。
10-01-09 08:43
1楼
编辑
引用
管理
秀全
把原来的定值换一下就能,不用改
10-01-09 21:58
2楼
编辑
引用
管理
zengzhang
这个也没什么关系啊!只是有些保护定值要跟据你所选用的微机保护而定!你们电站是用的什么保护器啊!
10-01-09 22:20
3楼
编辑
引用
管理
zengzhang
还有就是先把你原来的二次定值换成一次,再根据你的保护器跟CT再转换成二次值就可以了!
10-01-09 22:28
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
zengzhang
在 2010-1-9 22:28:29 发言
【内容省略】
用的是南自综保,CT不变,保护值有什么变化吗?我知道综保很多值的设定与普通继电器不同,比如变压器保护还有拐点电流等等
10-01-10 08:42
5楼
编辑
引用
管理
zengzhang
我们电站也是用的南自的保护器,他们公司保护器的性能还可以我们用了四年了!一般的速断,过流跟以前都是一样的!就是电动机保护跟差动有点区别!他们说明书上都写了怎么计算,还有他装置里的CT跟PT值一定要设好了!
10-01-10 20:04
6楼
编辑
引用
管理
ssx9368
根据综保的设计要求和CT变比进行整定,没什么特殊的,按照负荷不同选用不同的综保。
10-01-10 20:07
7楼
编辑
引用
管理
zengzhang
你们公司都没有重新下定值吗?还有所有的装置一定要从就校验!你们那有后台吗?我对南自的保护器非常熟练,以后有什么事都可以找我大家互相学习!
10-01-10 20:14
8楼
编辑
引用
管理
zengzhang
如果没有投运一定要记得校验
10-01-10 20:16
9楼
编辑
引用
管理
aa1969
没有后台,校验了,就是不知道新的综保保护值和旧的继电器保护值有哪些区别?
10-01-11 08:00