登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX2N在频率信号上的应用?

点击:1718 回复:18

输出是脉冲,具体的信号形式?
10-01-09 15:12
利用高速计数器中断接收传感器的脉冲信号,并设定一个定时器为1s,定时到时:
把计数器的总数MOV 到D0;
复位定时器重新计时;
复位计数器重新接收计数;
+++++++++++++++++++++++++
D10=(D0-200)/200就是你要的0%--4%的值;(1.5%为500HZ)
可以编一程序CMP D0 K500 M0   (当D0大于500时M0=1,报警吧)
------------------------------------------------
输出信号跟随可以:用DA模块把D10的0---4%用你想要模拟信号输出(不太明白你说输出是什么样的?)
10-01-10 00:45
在网上找了关于KGJ15的资料,应该是接电流,或者接频率的输出信号,而不是带电流的频率信号。不太清楚楼主姐姐这个东西的具体样子。能不能设置参数,或者说怎么设置参数。就按输出电流1~5mA或4-20mA接吧。然后通过模数转换来控制报警。
10-01-11 14:56
姐姐也在收集资料啊,能用主PLC解决这频率信号最好啊,省得浪费一个4AD模块,不想用4AD模块啊,想用4AD-PT模块,哎~~~~~看来,我得上那厂家问问那东西输出的信号是不是脉冲还是啥,晕~~!
10-01-11 15:18
姐,你可笨了!
有厂家在,询问是必须的啊,绝对要先问问清楚。
不想接电流信号的话,就接频率信号用。接到X0X1上去,然后计数,计时,换算成PLC能识别的频率。只要输入端能响应0.3ms就行了。
10-01-11 15:55
嘿嘿,姐姐没怎么玩过频率信号,一点不怎么了解,呵呵~~!这不是上来向大家讨教了么,哎~~~这条路长而深远之啊~~!
用中断信号,会不会有测试不标准的时候啊?因为毕竟是瓦斯传感器,在矿井下测瓦斯浓度的,人命关天喏~!不过,我想也没有什么是100%的标准吧,呵呵~!
10-01-12 08:26
如果真是用高速计数口的话,我如何才能知道输入端能不能响应0.3ms??
10-01-12 08:55
输入端能不能响应0.3MS的信号,要看输入端的特性了。一般FX1S就足够轻松了
附件
10-01-21 09:50
按你的说法判断肯定是模拟量了。但是令我疑惑的是模拟量竟然还有脉冲宽度一说!
1,如果该传感器是数字量输出,那么要么该信号是NPN或者PNP,不过也不是开关量输出(开关量频率没那么大)。但是看你描述他的高电平输出不小于3V,这样就导致PLC接收不了非24V左右的输入,产商不可能设计出这种东西,跟市面上的控制器不兼容嘛。
2,那就应该是模拟量输出,但是你的0~4%却是与频率200~1000挂钩?模数转换模块要么是电压输入要么是电流输入,不应该是频率输入。
3,如果是电流输入的话,应该给个范围啊,不然你的0~4%跟谁乘积。
4,建议你换个供应商,买那种可以直接在传感器侧设置报警界限的,且输出为开关量的,一个模数转换模块也不便宜啊!省下来换供应商
最后修改:2010-1-21 15:07:04
10-01-21 14:58

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯