有一75KW的电机:  空开250  ,  接触160, 3个,   主线50平方,   接电机的是两条35平方的,  这样配至可以吗?  星三角起动
10-01-07 08:21
启动没问题,具体要看你的负载类型
最后修改:2010-1-7 8:43:38
10-01-07 08:42
表情
10-01-07 08:44
能安全运行把?
10-01-07 08:48
最好把接电机的35平方电缆换成50的
10-01-07 09:07
你是胡扯的  5楼
最后修改:2010-1-7 9:49:39
10-01-07 09:45
有没有高手啊
10-01-07 10:48
可以,应该把接触器在放大一点。
10-01-07 15:21
表情
10-01-07 16:01
二楼和八楼说的对,导线可以,空开也可,接触器的电流定稍微小了点,。