登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:问

点击:1758 回复:23

一个16安的空气开关,单开!出线端接了80盏20W的日光灯,同时开起日光灯,过3分钟这样空气开关就会跳,现在换上了32安的空气开关就不会跳了,请问大家下是什么原因呢?
10-01-02 22:38
你的空开应该不小啊,你看一下有多少电流。我看你的空开选的不对。是C型还是D型啊?
10-01-02 23:10
你那16安的空气开关是水货吧
10-01-02 23:12
是不是电感式日关灯啊?
10-01-02 23:34
先量一下实际的电流有多大
10-01-02 23:36

引用 YXBK 在 2010-1-2 23:36:48 发言【内容省略】

对,追根溯源
10-01-03 09:08
估计应该是空气开关的质量问题
10-01-03 10:32
用钳形表 测量一下,就知道问题出在哪。
10-01-03 12:43
按你说的80个20W的日光灯,就是电感式镇流器算电流是2400W,10个多电流,不应该跳闸,原因有2,一是空气开关质量问题,二是开关端子没有拧紧过电流时发热引起跳闸的。
10-01-03 12:49
你控制的日光灯是不是太多了点
10-01-03 16:18

上一页下一页