主题:伺服警告AL 6E 怎么清除?

点击:2199 回复:15

首先要谢谢大家的关注,很感激!因为最近一直在忙找工作,没有试着查线,很抱歉没有回复大家,先预祝大家新年快乐,提钱快乐!工作终于搞定,刚查了线,直接把cn1B15的线跟cn1B20的线接触,没有任何变化。。。 这个操作是不要在关闭伺服的状态使用?还有复位也不管用。。。
09-12-31 16:46
如何监控?
09-12-31 16:47
看来大家都过新年去了表情    做自动化的工程师 休息不易, 再次祝大家新年愉快!明年再见!
09-12-31 20:06
监控伺服驱动器手册上有说明
J2S的伺服,控制部分你用的是外部电源还是内部电源呢,电源这部分是怎么接线的?
10-01-01 02:45
我还是等工程师来了检查吧,买他们的设备,自己修理弄坏就不好说了。还是谢谢大家!
10-01-02 11:02
找不到原因一般是伺服插头里的EMG-SG短接线断开所致,因为有的系统不需要急停,所以就在插头里短接了。
10-01-30 23:23