主题:请教相与相之间电压问题
点击:2425 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
tangjunfeng
380V3相通过变压器转换成3相200V的,现在相与相之间200V,但是项与地之间,分别为80V 110V 90V,能不能说明是变压器坏了?
指大地!
继续追问一下,为什么会这样,没有接负载的。
最后修改:
2009-12-24 21:49:48
09-12-24 17:17
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
不能说明肯定是变压器坏了。
09-12-24 17:49
2楼
编辑
引用
管理
互感器2008
你说的相与地,这个地是指大地还是星点。
09-12-24 18:43
3楼
编辑
引用
管理
ssx9368
楼主说的应该是相与星点之间的电压吧,那不能肯定就是变压器坏了。
09-12-24 19:45
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
相电压对,就没问题啊
09-12-24 22:53
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你的变压器次端如未接地的话,这说明不了问题。
09-12-25 08:48
6楼
编辑
引用
管理
sjqing1
检查变压器输入输出两侧对应电压,输入侧相电压分别=200V,再检查输出侧相电压。而不要去检查对地电压。
造成这种原因的,可能是输入电压不平衡,也可能是变压器线圈圈数不对等情况。既然能够输出电压,至少变压器没有坏掉,只不过品质可能不好(电源正常的话)。
09-12-25 08:58
7楼
编辑
引用
管理
hjdng
详细告诉我变压器的接线,
09-12-25 13:24
8楼
编辑
引用
管理
小小孩
应该没有问题呀
09-12-25 14:13
9楼
编辑
引用
管理
zhufen110
应该没有问题呀
09-12-26 15:57