登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:照明棘手问题
点击:3758 回复:43
楼主
编辑
引用
管理
fanjuns
大家好!我在工厂遇到这样一个问题。我们有几台小功率机器,220V 。维修时我把总开关拉下发现零线有220的电,送回开关一切正常。听人解释 模模糊糊的,有朋友能讲讲其中的道理吗?为什么?谢谢各位!
09-12-20 22:33
1楼
编辑
引用
管理
秀全
你的火线有破口的地方,火线和零线有连的地方.
09-12-20 23:25
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
秀全
在 2009-12-20 23:25:12 发言
【内容省略】
你用试电笔?
可能线路铺设时,进出在一起感应的。
零线不好,虚电,其他电器引起
09-12-21 07:25
3楼
编辑
引用
管理
fds800715
你是用什么量的零线有220V的电压 要是用电笔量的 我劝你用万用表再量 要是用万用表量的 那你 再找找事不是有回路的地方
09-12-21 09:27
4楼
编辑
引用
管理
jianghua0909
可以把线路改成单独供电。 像你说的应该是,其他供电线路的回路电(共用零线了)。
09-12-21 11:01
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
你用电笔量一下开关下面的火线桩头看有没有电了吗?若有电, 可能你用的总开关是两极断路器,当拉下时火线这一路没有断开,造成零线上面有电。
09-12-21 12:45
6楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你开关控制的是零线。
09-12-21 16:11
7楼
编辑
引用
管理
北京海潮
学习了!
北京海潮LED显示屏
09-12-21 17:19
8楼
编辑
引用
管理
临风听雪
如果你的开关是单线控制的,而且线路安装又是如下图所示的,你关了开关没有电才怪,建议把开关换成双线的就可以了
09-12-21 20:07
9楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
你的线路不是单独供电,有可能是回路感应。
09-12-22 19:12
上一页
下一页
工控新闻
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
更多新闻资讯