主题:三菱PLC冒烟了,请高手指点下
点击:3105 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
chenmxi
最近做一设备,没用变压器直接接入220V的电压,有一次忘了N的空开,只有一跟L线接入,PLC就冒烟了还很大,请高手指点下原因?
09-12-20 15:40
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
只接一根相线PLC就冒烟?不可能吧。
09-12-20 16:27
2楼
编辑
引用
管理
kaixindeshuye
L线是什么啊 不可能吧
09-12-20 16:42
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
L线是相线,俗称火线。
09-12-20 16:51
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
一根线,也能 冒烟???
09-12-20 19:05
5楼
编辑
引用
管理
guxue
有点奇怪了哦
一根线冒烟了,是不是接地了哦
09-12-20 19:29
6楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
没什么奇怪的,估计是用在了三相四线制电路中,虽然你是接的220V,总的N线开路时,当三相不平衡,有剩余电流通过你接PLC的N线流入,相当于输入两根相线,不冒烟才怪
09-12-20 19:53
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
引用
lixuefeng7272
在 2009-12-20 19:53:17 发言
【内容省略】
你N线断开了“悬空”,管你还什么 三相平不平衡 ,什么还会(相当于输入两根相线)?????????
09-12-20 20:37
8楼
编辑
引用
管理
ywl523
你确定不是380伏的吗?
09-12-20 21:08
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 2种解释+1
1.电路错误
2.见鬼了
+1,你描述错误
最后修改:
2009-12-21 7:13:17
09-12-21 07:12