主题:很想问下各位师傅,我这样接电表有问题吗?
点击:1502 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
秀全
你电表上接上电源了?我只看到零线,没有看到火线.要是没有接上你火线就接在电流互感器的二次上,就能用了.35平方的线能过70 个电流左右.100A的空开能在100A以下使用.
09-12-20 15:37
11楼
编辑
引用
管理
互感器2008
电压线圈上没有接火线
09-12-20 18:50
12楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
电表的1.2短接端子要拆开,还要从L接一根线到电表的电压线圈:35平方绝缘铝心线可以过100A左右,是裸线再加一半,也就是150A,100A3相空开是总的可以通过100A,三相平衡的话也就是每相100A,并不是加起来是总的,另外说一句,线要看你的布线方式,所带负载留有一定余量,并不是绝对的。100A电流阻性负载《发热管,白炽灯类》也就70KW左右,感性负载《电动机类》只有50KW左右
09-12-20 20:33
13楼
编辑
引用
管理
xiaoqiang.tong
谢谢楼上这么多位师傅,我现在算是明白了,真的很感谢..
09-12-21 00:26