登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子MM430奇怪的故障

点击:1323 回复:11

现场使用两台MM430,平时BOP-2都可以取下来。现在但是不知道什么参数改动了,取下BOP-2驱动自动停车。注意:p0700==2。外都端子命令。并且发现停车后,我装会BOP-2,按启动按钮又启动了风机。不是外部端子有效吗??
还望大侠指教。急切!!!
09-12-13 16:44
呵呵,那就格式化参数,从新设置吧。另外,你的BOP面板为什么总要装来卸去的呢?这样就不太好,BOP的插头座会接触不好的。
最后修改:2009-12-13 21:49:07
09-12-13 17:01

引用 kdrjl 在 2009-12-13 17:01:26 发言【内容省略】

现场不是每台变频器都有BOP面板的,要是要钱
09-12-13 19:21
西门子MM系列的,参数设置好,端子启动运行,有无BOP面板都是一样的,变频器有问题了
09-12-13 19:21
是不是还有什么参数控制BOP-2?屏蔽了外部端子命令有效?
还望大侠们再考虑!!
09-12-14 21:22
P700=2;P1000=2。
09-12-15 00:53
OFF1   端子5 (DINI 低电平)附加设定值P0700--P0708
09-12-15 10:47
可能是楼主为了节约成本吧
10-01-12 10:52
BOP还不是太贵吧,呵呵不行你搞个AOP这个高级点,
10-01-14 00:01
p718改成0,你说的情况应该是上电后在手动设置。手动是可以通过BOP-2操作的
10-01-29 14:59

上一页下一页

工控新闻