gf2003129
一般在电气控制柜里,零线做什么用途!
09-12-10 11:53
1楼
编辑
引用
管理
welfare1987
在三相四线制里零线既做保护线,也提供220的电压
在三相五线制里零线只提供220的电压
如果你接开关或熔断器,要是三相负荷严重不平衡的情况下,零线的电流就会很大,如果零线安装了保险丝,那么保险丝就任意烧掉,造成无零线运行——星中点飘移。会导致负荷大的一相火线电压电压很低,而负荷小的一相火线电压过高(远远超过额定电压220V)而导致这一相的用电器因为电压太高电流太大而烧毁。
09-12-10 12:19
2楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
学习了。说得很清楚。
09-12-10 12:25
3楼
编辑
引用
管理
zhc821126
讲的很清楚
不错,长知识了
09-12-10 14:26
4楼
编辑
引用
管理
wuzhanfei
二楼说的太经典了
09-12-10 14:35
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
二楼说得不错。
09-12-10 21:19
6楼
编辑
引用
管理
老兔子
注意!零线不能接开关和熔断器是指三相四线供电线路中的零线,不包括单相供电线路中的工作零线。
在单相供电线路中的工作零线不但仍然允许安装开关和熔断器,而且强调必须安装。
09-12-10 22:58
7楼
编辑
引用
管理
zhufen110
二楼说得不错。
09-12-11 00:01
8楼
编辑
引用
管理
njzcgw
准确的来说:是零干线上不允许接熔断器或空开,原因二楼已解释.
09-12-11 23:14
9楼
编辑
引用
管理
YZBYQDP1234
在单相供电线路中的工作零线不但仍然允许安装开关和熔断器,而且强调必须安装。为什么?