主题:请问30KW三相电机选电缆线径等。
点击:4623 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
xwl119
请问30KW三相电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,电缆穿管铜芯的谢谢。还有3个并联30KW电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,谢谢,小弟考试用急用,谢谢了。
09-12-06 22:14
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
电缆线径:铜芯16平、总空开:100A、断路器:80A、热继电器:65A、交流接触器规格:80A.
09-12-06 22:27
2楼
编辑
引用
管理
xwl119
还有3个并联30KW电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,谢谢
09-12-06 22:42
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你3个电机是同时工作还是有备用。
09-12-06 22:49
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
书上应该都有公式的
09-12-06 23:37
5楼
编辑
引用
管理
yccj5000
你还要选择什么样的启动方式
09-12-07 09:23
6楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
引用
chengjun77
在 2009-12-6 22:27:16 发言
【内容省略】
讲得很详细,也很清楚
09-12-07 16:29
7楼
编辑
引用
管理
xwl119
3个电机启动顺序是:1、2、3台。平时2台忙的时候3台。
09-12-07 20:57
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
3个并联30KW电机为:总电缆线径:铜芯70平、总空开:250A、总断路器:200A、断路器:80A的3个、热继电器:65A的3个、交流接触器规格:80A的3个.如是降压启动其它两交流接触器规格分别为63A和25A各3个.
09-12-07 22:16
9楼
编辑
引用
管理
lcm790826
30KW哦。最好搞降压启动。
09-12-16 09:46