主题:新装一块三相电度表(带互感器)有事正转有时反转,什么原因?

点击:9903 回复:18

我也没遇到过
09-12-05 15:33
个别互感器接反
09-12-05 16:49
互感器一个或两个接反了,K1进K2出,K2都接地。
09-12-05 19:46
三个互感器中应该有一个或两个装反了
09-12-05 20:16
很明显,就是三个互感器进出线有组调换了
09-12-07 20:17
接线错了
09-12-07 23:28
互感器没有 接对
09-12-08 18:32
谢谢大家参与,经我们现场落实,电源的相序接反了
09-12-10 08:42

引用 aa1969 在 2009/12/10 8:42:22 发言【内容省略】

谢谢分享。我试过一次逆序也是正传的的啊。不过我试的时间较短。几分钟时间。
12-11-23 20:06