主题:新装一块三相电度表(带互感器)有事正转有时反转,什么原因?
点击:9903 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
binwang6509
我也没遇到过
09-12-05 15:33
11楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
个别互感器接反
09-12-05 16:49
12楼
编辑
引用
管理
zgl1979
互感器一个或两个接反了,K1进K2出,K2都接地。
09-12-05 19:46
13楼
编辑
引用
管理
guguhhu
三个互感器中应该有一个或两个装反了
09-12-05 20:16
14楼
编辑
引用
管理
mahuabo2007
很明显,就是三个互感器进出线有组调换了
09-12-07 20:17
15楼
编辑
引用
管理
suisui1982
接线错了
09-12-07 23:28
16楼
编辑
引用
管理
求索求知
互感器没有 接对
09-12-08 18:32
17楼
编辑
引用
管理
aa1969
谢谢大家参与,经我们现场落实,电源的相序接反了
09-12-10 08:42
18楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
aa1969
在 2009/12/10 8:42:22 发言
【内容省略】
谢谢分享。我试过一次逆序也是正传的的啊。不过我试的时间较短。几分钟时间。