主题:空开调咋
点击:1548 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
yhjhr
有个配电柜,接有俩个380V的风机。当俩个同时起动就调,一个就不,单个风机是4KW的,接的外面总空开是20A的,是不是空开小了,还是怎么了,量风机都好的呢,是不电压低啊。一个风机启动,量的是370V,请大家帮忙
09-11-30 14:41
1楼
编辑
引用
管理
秀全
你 的 空开小了选25A的 就行。应该 就 不 跳了。
09-11-30 15:25
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
空开选小了。
09-11-30 16:21
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
错开开机应该可以。
09-11-30 17:06
4楼
编辑
引用
管理
风舞沙
换大空气开关
09-11-30 17:32
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
分开启就行了。
09-11-30 17:33
6楼
编辑
引用
管理
550780503
首先,开关小了,电机的启动电流是额定电流的2-4倍,4KW额定就是8A,启动电流是接近16-32A,20A空开刚好,两个一起当然就不够了,要是必须两个同时开的话,空开得60A的。。。
其次,不用同时启动的话,用一个时间继电器做一个连锁动作,避开峰值启动电流过大问题。。。
09-11-30 20:33
7楼
编辑
引用
管理
1213712137
风机启动时间较长;而且风机电机大多是2极的,启动电流更大
4KW的风机启动电流也许会是56A - - -60A 你的空开是多少滴??
哈哈
09-11-30 20:49
8楼
编辑
引用
管理
zgl1979
25A就行
09-11-30 21:20
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
空开选小了
09-11-30 21:34