主题:请教:怎么不复位?
点击:1258 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
请教师傅:
R70闭合了,为什么R12、R66、R68、R69、R65都不复位呢?
09-11-26 21:07
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
看你前面的关于
R12、R66、R68、R69、R65
是如何控制的,哪里应该有答案。
09-11-27 08:51
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;SET后需要用RST来复位;
09-11-27 08:52
3楼
编辑
引用
管理
陈景廉
啊...你的意思是一定要用RST来复位,除了用RST来复位,其它的都无法复位?
09-11-27 08:57
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
你的机器不清楚,应该有其他方法。
你最好看一下相应SET,比如SET R12,你的截图就看不到前边的电路,根据经验你就找相应的SET
09-11-27 09:21
5楼
编辑
引用
管理
sjqing1
应该看看指令解释,SET RST指令并不是一般的触点与线圈的关系,前面触点动作后,线圈动作,并且不需要前面触点的维持信号。也就是说,SET指令执行后,前面动作是否变化,不相关。
另外,SET和RST指令有优先级区分,同时被持续激活时,SET无效。
这些资料应该都能在书上找到。
09-11-27 14:02
6楼
编辑
引用
管理
sjqing1
引用
陈景廉
在 2009-11-27 8:57:32 发言
【内容省略】
不是的,肯定有别的办法复位。比如用字传送的方法给该位地址写入一个“0”信号。只要SET没有持续激活,应该能复位。
09-11-27 14:06
7楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我那R70闭合就是传了0过去呀!就是不复位
09-11-27 20:47
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 死将
楼上不是也告你注意“只要SET没有持续激活,应该能复位。”
09-11-27 23:45
9楼
编辑
引用
管理
陈景廉
你意思是我少了个“DF"??
回头试试看.....
09-11-28 11:28