有这样一件事就是我现用一台22KW变频器带一台18.5KW的空压机总是起动不起来好不容易起动起来了电机温升却相当高电流也一直达到50多个以上请问怎么解决这一问题
04-09-14 15:59
1楼
编辑
引用
管理
xycgh
不是电机有问题就是变频输出不对,量输出
04-09-15 08:25
2楼
编辑
引用
管理
jvtcwanjun
空压机可能有问题。
04-09-15 10:45
3楼
编辑
引用
管理
617
我试过了工频电机没问题变频器不带负载也没问题
04-09-15 11:45
4楼
编辑
引用
管理
2066825
气压开关出问题了,没把压缩腔内的气体放完。
04-09-15 11:58
5楼
编辑
引用
管理
617
是么这我倒没有注意我今天过去试一下
04-09-16 09:51
6楼
编辑
引用
管理
stsc
大家有空可以去看看这个电机论坛:www.em-fea.com
04-10-09 14:01
7楼
编辑
引用
管理
ztkr2004
先介绍一下你的 空压机是什么样子的
04-10-09 15:01
8楼
编辑
引用
管理
0001
如果你没有办法的话用我们的软起吧,
04-10-11 08:47
9楼
编辑
引用
管理
xlian
很有可参能电机在高压力启动,需较大的启动力矩。所以电机发热同时启动困难。可以先用工频启动看看,测量电机的运行电流和启动电流是否在额定值。