登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:MM440的问题

点击:5565 回复:21

附件
附件
附件
09-11-28 19:39
回复楼主:
采用P0700=1;BOP控制电机起停,采用端子1控制电机OFF2,是可以的。贴出来的图,就是相关的参数设置。需要把开关量输入1设置为P0701=99,然后将P0842或者是P0844设置成722.0即可。
这种设置,如果以后要改变它,还需要重新工厂化,才能消除P0701=99
最后修改:2009-11-28 19:45:22
09-11-28 19:44
kdrjl很厉害啊,我看不大懂,为何要通过842和844来设置OFF2呢,直接P0702设3将端子2设成OFF2不可以吗
09-11-30 22:51

引用 lq_0830 在 2009-11-30 22:51:38 发言【内容省略】

因为参数P0842/0844是控制字OFF2的源的选择参数。你已经使用了BOP做为控制的源,端子就要交出控制权,所以直接设置参数P0702=3就不行了,它的控制权利已经被“罢免”了。那么也就要用变通的办法,P0702=99,让开关量输入2原有的定义失效,然后将OFF2的控制字参数直接连接开关量输入端子2,开关量输入端子2它的定义是r0722.1(好像是,你在确认下即可),也就是让参数P0842或者P0844=722.1,这样,就是将开关量输入的端子2直接与装置内部的控制字OFF2连接了。也就实现了你的既可以BOP控制电机起停和运转,又能在开关量输入端子2控制电机“自由停车”。
西门子的变频器功能是很强的,他给出了一个很灵活的编程平台,让使用者自由自在的发挥自己的智慧,开发出自己的个性化的控制模式和操作平台。当然,类似这样的装置,也有许多其他的品牌。使你在完成工控任务的同时,享受专业的操控乐趣。很有意思的。
09-12-01 20:51
这都知道啊厉害啊,前面张图表上P0700=1下面P0701,P0702都是0,说明设成BOP命令源后,DIN1,DIN2失效了,但是P0703缺省值为9,是不是说明它还没失效,可以把P0703设成3来实现停车呢?
还有我看截的图里面P0844,P0845是OFF2的两个命令源,而你回答里怎么说”让参数P0842或者P0844=722.1“,是不是应该是P0844,P0845啊?
09-12-02 00:36
^_^,很高兴,你看懂了。
是我笔误了,或者看走眼了,图是对的。P0844/0845是OFF2!
关于P0703你可以试一试。因为BOP拿走了控制权以后,还能保留几个端子的控制权吗?有些将信将疑的。你可以实际试验一下,如果是真的,那就省事了。
鉴于你的认真态度,封精支持下!
09-12-02 22:18
呵呵谢谢啊,还希望老大多多指教
09-12-02 23:08
请问各位老大440变频器要想实现开机30HZ正转一段时间然后停顿一段时间然后再30HZ反转一段时间然后再停顿一段时间再30HZ正转一段时间的循环动作,请问参数怎样设置。
12-02-16 09:27
这个循环动作是自动的?还是人工操作手动的?
如果是自动的,可疑通过MM440内部的“自由功能块”搭一个循环往复的“振荡器”,由“振荡器”的输出,作为正反向控制字的激活命令,然后系统采用“固定值设置”方式工作即可;
如果是外部人工操作往复运行,那就把正反转的控制命令放在端子输入上。其他同上即可。
有关固定值设置的例子,在MM440的手册上都有。可以去看看。非常简单。
12-02-16 13:58
回kdrjl老大:是自动的,可我对“自由功能块”不大理解望老大能写一下需要设置的参数。
12-02-17 00:27

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯