这小偷也太厉害了,带着电就把主电缆给装兜里了。
09-11-27 13:17
感觉电压变高的可能性最大,因为没有中性点了.
09-11-27 14:34
各位,谁来给我指点一二,急啊!小偷再来剪一次就麻烦大了
给点专业的建议吧
09-11-27 21:12
钱多买2000乘10 乘100的铜排 或者更长的镀锌扁铁打入地下
09-11-30 18:57
用铝芯电缆,新的价格也便宜,小偷偷东西首先要“踩点”,估计发现不值钱的东西他不会去冒险。
09-11-30 19:36
23楼师傅,接地我们有,难道单接地就能解决问题?
09-12-02 20:45
单接地是可以啊 现在的变压器绝大部分是星点接地的 就是中性点  关键是你的工作零线和保护零线怎么接的   只要你的进线电源端零线是和接地阻值非常低的话3欧吧外接零线断掉之后即使三相负载不平衡也没有关系的 我不知道你的接地体是什么金属 一般镀锌扁铁50MM乘5MM长度在十米 以上 按标准埋入地下的是不会出现你讲的烧掉很多东西
09-12-02 22:29
学习了,
09-12-03 16:45
gaoqinxi,我们是三相四线,只有一条零线.我本人非专业电工,我们厂也没有专业电工,所以不知怎么测电阻值.接地是一块扁铁,不知是什么材料.
09-12-03 21:22
220的变成380