10楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
断路器故障,换新试试。
09-11-19 23:47
11楼
编辑
引用
管理
wml0060
应该是空开的容量有点小。
09-11-20 08:01
12楼
编辑
引用
管理
yccj5000
也有可能虚接
09-11-20 08:25
13楼
编辑
引用
管理
FNCPXQ
一是选型的问题,二是断路器太灵敏。换一个
09-11-20 09:41
14楼
编辑
引用
管理
zhufen110
换1个
09-11-20 12:52
15楼
编辑
引用
管理
ybig
我遇到过跟你差不多的现象也是晚上跳多,我查了很久发现是老鼠咬开了N,当老鼠走动时就跳。
09-11-20 12:58
16楼
编辑
引用
管理
cgq-cgq101
支持楼上的,我也试过N线接触不好而引起的这种情况。
09-11-22 15:10
17楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
找个内行看看。微断开关上都标有电流。微断和空开一样有过载保护,和短路保护。