主题:监控的开关电源老烧
点击:1424 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
zgl1979
监控电流大约1A,开关电源是2A的,烧带散热的三极管的时候多。晚上电压240伏,换上同样的电源用了15天还没事。真怪了!!!!
09-11-19 20:28
11楼
编辑
引用
管理
jczwfy
电源质量或你的电网质量
09-11-19 21:05
12楼
编辑
引用
管理
asd3971
电源电压过高。。。把新买的电源上的三极管换成耐压高的
09-11-20 07:20