登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:大家来PP这个方案
点击:1224 回复:10
10楼
编辑
引用
管理
donyuwang
七楼说的正确,我们单位的中央空调井水泵就是13KM 73M 25T的,由于有个伐关不严,导致该流入回水井的水部分流入上水井,致使井水泵损坏,近5000块钱又买一个,破碎性损坏无法修复。
09-11-21 10:56
上一页
上一页
工控新闻
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
更多新闻资讯