点击:1478 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
古龙香水
我厂用10台30千乏电容作动力补偿用,坏了一台,换新以后车间每次停车,自动补偿仪表的电源保险都烧断,再开车电容组不能投入工作。请高手们给我分析下到底是什么原因。重新开车,机器运转正常后,把保险换上,自动补偿系统能投入正常工作。谢谢!我的邮箱 oo7372450@163.com
09-11-18 09:35
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
质量可能有问题,,查一下各接线是否松动,如松动造成发热也会烧保险。
09-11-18 10:05
2楼
编辑
引用
管理
古龙香水
非常感谢!
09-11-18 14:31
3楼
编辑
引用
管理
pgldh
除保险质量外,查查系统是不是有谐波啊,这才是关键!
09-11-18 15:19
4楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
如果排除接触问题,那么,很可能就是谐波。
09-11-18 17:27
5楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
可能是含有谐波引起的
09-11-18 17:35
6楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
车间里主要是什么设备
09-11-18 17:36
7楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
总是坏保险。你查下接入补偿器的电源B相。与其它相之间的电压波动大不大。
相与相之间的电流是否相等。
是否过载了。
09-11-18 19:39
8楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
如果是谐波引起的,可以试试在控制器电源输入端串连电感。
09-11-18 20:47
9楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
控制器经常烧保险。应该是某个交流接触器的线圈有问题。因为控制器是控制交接的。重点检查交接的线圈。
09-11-19 08:53