登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:菜鸟问些高压问题 求解

点击:871 回复:10

一 最近单位380V的偏高 成520V     220V的政策240V左右  怎么回事啊
二 想问问各位你们单位里高压运用的是什么系统啊 还是TN-S吗
09-11-11 22:26
电压高可以调整变压器分接头,一般单位10KV、6KV高压系统都是中性点不接地系统
09-11-12 08:56
那你们公司的设备不都被烧了吗?
09-11-12 09:23
420V  很正常的
09-11-12 12:42
电压表是否有问题。用万用表测一测。
09-11-12 13:04
从变压器那里调整一下,但还是先检查原因
09-11-12 13:13
如果有一个线电压是520V,有一相的电压是240V,有可能是中性点发生了偏移。楼主所给数据不全,我想如果测量是准确的,那么不会是三个线电压都达到520V,而三相相电压均为240V。
09-11-12 15:08
电压高可以调整变压器分接头
09-11-12 23:27
楼主问的是低压吧?
是520V还是420V,是在配电房的电压还是在用电点的电压?
通常情况下,考虑到线路压降,配电房的电压要高一点,例如高出5%(允许5%的线路压降)。
新设计的低压供电系统,似乎用TN-S的较多。
09-11-12 23:42
TN-S是什么意思?
09-11-13 22:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯