主题:请教关于三相不平衡的问题.

点击:1499 回复:12

我单位有一电工用7组(一组2根)加热管做了一个烘箱,A相4根.B相4根.C相6根且把中性点接在N线,我对他说这样会产生三相不平衡,他还是接了,请问这样会产生什么后果,N线上会产生多大的电流.电源线是16平方毫米的,电热管一根1500W.N线有多大的电流通过,要用多大的线号.请教了.多谢.
09-11-08 21:45
请哪位师傅帮帮我,给个答复,谢谢.
09-11-08 22:51
零线电流为16.5A
09-11-09 10:27
零线42个电流,16 的线就行。三相不可能平衡了,有点误差不要紧。
09-11-09 19:13
哦,谢谢2.3楼上的回答.我懂了.
09-11-09 19:39

引用 秀全 在 2009-11-9 19:13:29 发言【内容省略】

     42A电流有这么大吗?
09-11-10 09:03
42A电流有这么大吗?
09-11-10 18:44
零线电流怎么算的啊?
09-11-10 19:01
应该没什么问题的
09-11-10 20:17
用三相电流矢量计算
09-11-11 14:15